Pour les vidanges huiles en indus ( pour ce que j'en sais ) il y a le temps horaires qui joue et aussi la mesure de Delta P sur l'huile afin de determiner si elle est encore assez fluide ou pas.

pour ce qui est du froid commercial, il faut aussi tenir compte du temps de fonctionnement mais en gros une vidange à l'année c'est bien.

Pour des soucis de coûts certain les feront tout les 2 ans mais pour moi c'est pas top.

Mes installs sont vidangées chaque année avec filtres complets.

Vidange carter compresseur , bouteillon deshuileur, tamis inox aspi controlé et remplacé si besoin.

Si ton client veut pas c'est son probleme , l'installation est à lui.

Tu marques sur ton bon que le client ne souhaitait pas effectuer la vidange de son compresseur.

Souvent quand c'est pas comprit au contrat il est proposé de faire la vidange chaque année , et quand c'est au contrat ça tarde pour le faire , vous comprendrez pourquoi.

Moi je me couvre , je joint un bon supplémentaire à mes chef en précisant que que la vidange n'est pas faite, sans le faire signer au client bien sur mais je le signale à mes chefs.