Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

compresseur copeland sur tunnel congelation
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-07-2012 20:03

salut zicman et bonne soiree a ts
dans un premier temps j aurai pensé comme mes confreres,a une reinjection pour eviter une SC trop importante du cp et du reffoulement.mais tu dit qu il n y a pas de detendeur meme pas de capillaire??? de plus tu dit aussi que l'evm et le deshy sont dans le sense inversse.donc reinjection de vapeure comprimé dans la ligne liquide c est ca ???? le seul systeme que je connaisse de la sorte c est sur des vrv et ca a comme but d eviter le fonctionnement en surcharge cp.en gros lorsque la hp pour X raison vient a monter fortement sans enclencher la securité hp ils alimentent la VEM pour reinjecter les vapeur dans la ligne liquide et ou dans l aspi de sorte a ce que le condenseur en recoit moins et ainsi ils font chuter la hp. est ce ton cas?? deficile a ce prononcer sans schema
ni fluidique ni elec.as tu le schema elec,cela permeterais de savoir la ou les conditions d asservissement de l evm.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5026&forum=149