Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Vitrine refrig
fylip22
168  
   

  Posté : 22-10-2009 21:55

Bonsoir,

De mon point de vue, après charge en fluide, si au bout de deux semaines l'installation se vide de son fluide (BP à 0), c'est qu'il y a obligatoirement une fuite... Peut-être est-elle difficile à trouver ?

La fuite est peut-être minime, mais sur deux semaines, même une micro-fuite videra une petite installation. Un test de fuite a-t-il été fait l'installation en fonctionnement, notamment sur la partie HP ? Après arrêt de l'installation et égalisation des pressions HP et BP (vu la présence du capillaire), un test de fuite a-t-il été fait du côté BP ?

fylip22

Message édité par : fylip22 / 22-10-2009 21:58




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1335&forum=149