website logo
Auteur
avatar
Tom83

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème sur chambre froide positive


Posté : 26-12-2023 16:35 icone du post

Bonjour à tous.
Je suis Tom , j'habite Toulon.
En ce moment j'aide mon père qui installe et dépanne des chambres froides.
Je suis en stage avec lui

Alors voila, nous avons fait un dép ce matin pendant que mon père installé les lignes pour la nouvelle chambre froides.
Mon père ma demandé de comprendre le problème du chambre froide positive qui est à 24°.
Mon père est venu samedi pour voir, il a la réponse mais ma dit de chercher.
Alors voila avant de dire une bêtise à mon père je viens vous exposer mon pb.
C'est une centrale Aera, avec 2 compresseurs. Elle alimente 3 chambre froides et 7 meubles réfrigérés.
Mais une chambre est à 24°.
J'ai commencée par mettre mon mano sur les vannes boisseau de la ligne HP et BP.
Elle sont identiques. 6.5b. Sur les autres chambre je suis à 6.5b en HP comme la centrale, et 1.8b en BP, comme la centrale aussi.
Alors j'ai déposé l'électrovanne est mi un aimant. Cela n'a rien changé sur la BP. Toujours aussi haute.
Comme je calé mon père est venu et ma dit de faire un PUMP DOWN sur l'évaporateur.
J'ai fermé donc la vanne HP, mais rien ne se passe.. La BP reste immobile. Pas de tirage à vide de l'évaporateur.

Pour moi le Problème viens de la vanne boisseau BP qui doit avoir un pb. Mais je suis pas sûre. Avec la vanne HP fermée, cela devrai aspirer par la BP est faire chuter la pression. Mais du coup je doute

Pouvez vous m'orienter, sans me donner la réponse, mais juste voir si je suis sur la bonne voie?
Merci
TOM



Message édité par : Tom83 / 26-12-2023 16:35


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=13193&forum=149