Bonsoir,

Tu nous dit " j'ai a coté 5 autres cellules qui arrive en consigne en 10 min ... "
As-tu, au minimum, vérifié que les 5 autres cellules fonctionnent avec les mêmes éléments ( compresseur et détendeur ).
Puisque " les autres " fonctionnent bien, il n'y a pas de raison que l'équipement soit différent....

Parfois, cela évite de se prendre la tête ...