Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Cellule de refroidissment - production faible
ric
13  
 

  Posté : 15-06-2022 22:41

a ta place, je pencherai d'avantage sur le détendeur qui a l'air de prendre un peu trop son temps a l'ouverture avec une température d'évaporation un peu haute a mon gout pour du -30.
comme dis précédemment, un nouveau détendeur classique pour affirmer ou infirmer, et si fonctionnement normal, ajoutes y une vanne de démarrage.



Cet article provient de Le site des frigoristes