Bonjour,

D'après le peu de renseignements à disposition, il semblerait bien possible que votre compresseur se mette en sécurité.

Soit il klixonne .... Soit c'est une simple mise en sécurité car vous avez mal rétabli les branchements lors de votre intervention.

Le klixon est une sécurité qui peut annoncer plusieurs choses en fonction du modèle précis de compresseur.
Que ce soit un kit de démarrage défectueux, une phase manquante ou un enroulement interne hs.

Avez-vous respecté la valeur du condensateur d'origine lors de ce remplacement?

Pour l'instant, il est impossible d'en dire plus car nous ne savons même pas si c'est du monophasé ou du triphasé qui alimente ce compresseur.