Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Froid : Tireuse à Bière R134a . Problème températures
TWSOTM
6  


  Posté : 18-02-2022 11:42

Merci pour votre accueil ;)

Vu que je ne sais pas comment mettre des photos ? C'est delicat de vous faire un relevé de température.
Voici mes prises de température effectuées au thermometre infrarouge ( au bout de 1 heure de fonctionnement.
Carter compresseur 45°C
Entrée compresseur 32°C
Sortie compresseur 52°C
Entrée condenseur 30°C
Sortie condenseur 22°C
Entrée detendeur 15°C
Sortie detendeur 9°C
Entrée evaporateur 12°C
Sortie Evaporateur 32°C ( idem entrée compresseur)

J'ai changé le condensateur de demarrage du compresseur et vérifié la resistance à ces bornes ( 20ohm,30ohm,50ohm). Pour moi, le compresseur fonctionne bien.
Par contre est il envisageable qu'il y ai une fuite sur le circuit frigo et comment la diagnostiquer ?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12889&forum=149