Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Machine à glace italienne
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-06-2021 09:33

Salut et bonne journée à toutes et à tous.
En premier lieu, pour quoi tu est intervenu sur cette installation ?
Maintenance ou dépannage ??
En suite, vas y molo, ne te précipite pas et ne fait pas l'erreur très tentante pour les débutants de toucher au détendeur ( ou dire manque de gaz dès lors qu'il y a une BP basse) .
Ta BP basse est la conséquence du manque d'échange entre le fluide et son médium ( la glace dans ton cas) , la cuve étant vide , il est normal que ta BP et HP soient basses.
Il est aussi normal que la prise en glace se fasse en sortie evapo jusqu'au compresseur .
Il n y a rien qui ramène la chaleur nécessaire à la bonne évaporation de ton FF , du coup il la prend sur son environnement immédiat, donc sur la tuyauterie et le carter du CP .
En revanche ce qui n'est pas normal c'est d'avoir une SC alors même que tu n'as pas de médium !
Elle devrait être nulle ou au mieux de 1k maxi .
Refais des mesures avec cuve pleine puis on t'aidera pour la suite .
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12706&forum=149