Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Régulateur Carel IR33
Tm_k9
134  
   

  Posté : 17-07-2021 22:14

Bonjour messieurs

D ' après vos symptômes, je vous annonce que vos régulateurs sont HS. Pour être plus précis, le relais de commande du compresseur bloque ce qui a pour effet de descendre en négatif, c est une panne fréquente. il faut remplacer par un équivalent d aujourd hui, chez Carel le modèle Easy. L idéal serait de relayer la sortie compresseur pour ne pas fatigué le régulateur mais ce n est pas facile sur les armoires de refrigération.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12698&forum=149