Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Comment choisir un bon groupe frigorifique pour une chambre negative
Billbaroud
266  
   

  Posté : 08-08-2020 10:30

Bonjour,

je peux calculer le surchauffe quand une circuit frigo en marche par température au bulbe détendeur et température en fonction pression BP mais dans mon situation je connais pas ca valeur
Le fabricant de l'évaporateur indique que son modèle produit une puissance de 1840 watts avec un DT de 7°C. La chambre froide coupe à -20°C car elle fait des cycles -18°C/marche, -20°C arrêt. C'est la température de conservation qui vous donne ces valeurs, -18/-20 sont des valeurs standards.
Quand la chambre coupe à -20°C, la pression dans l'évapo est à -27°C car le fabricant m'a dit que le DT est de 7 (-20-7=-27) ET pour avoir ce DT7 à -27°C, il faut une puissance compresseur de 1840 watts a -27°C.
+38°C extérieur est un choix arbitraire où je pense que l'été peut atteindre des températures de +38°C. Généralement, on choisit entre trois valeurs : +32/+38/+43. En Espagne, +43°C extérieur est fortement possible, en Belgique beaucoup moins. Si cette machine doit fonctionner en Norvège, +38°C semble utopique et je sélectionnerai +32°C.
Il faut choisir les températures les moins avantageuses. Ici, les températures les moins avantageuses pour la puissance frigo est -20°C d'ambiance chambre et +38°C d'ambiance d'extérieur. -20°C/+38°C sont les extrêmes du systèmes, valeurs où le compresseur va être sollicité au maximum. A-20/+38, le compresseur doit fournir 1840 watts ou en être proche. . Si il fait moins que +38°C, la régulation HP se chargera d'y pallier.

ou comment je peux estimer aussi c est quoi (Retour entre -5/+5°C.)
Mon estimation est erronée. Le logiciel Bitzer ne sait pas différencier surchauffe à l'évaporateur et surchauffe totale (à l'aspiration compresseur).
Dans le logiciel, il faut mettre la surchauffe à l'évaporateur.
Dans le logiciel, il faut mettre -20°C car votre chambre est à -20°C et la surchauffe ne peut pas être plus haute/chaude que -20.
-5/+5 est la température à la vanne BP du compresseur et non la pression.

En fin j ai mettre le problème à mes collègues. Ils m'ont conseillé deux groupes lh33e/2hes-2y et lh44e/2fes-2y,

Si vous choisissez +32°C ambiant, lh33e/2hes-2y est le meilleur compromis.
A +38°C, lh44e/2fes-2y est le meilleur compromis.
Bien sur, le lh44 est plus cher que le lh33. Il vous faut expliquer au client la différence de prix: : des canicules de plus en plus fréquentes et de préférer la sécurité/tranquillité l'été.
@+

Message édité par : Billbaroud / 08-08-2020 10:41




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12505&forum=149