Bonjour,

il faut l'estimer.
Surchauffe de 7k, donc sortie évapo à -20°C.
Après ce dépend de la longueur et de la qualité du calo de la tuyauterie BP.
Retour entre -5/+5°C.
Estimer avec une température ambiante de +38°C, et non pas +32°C. Les canicules sont de plus en plus longues et récurrentes.
A moins que vous ne viviez pas en France ?
@+