Bonjour,

J'ai pris comme fin de cycle, une température de chambre de -20°C. C'est un choix arbitraire. Il vous faut choisir; la chambre coupe à -20°C.
DT7 signifie que la température d'évaporation est 7°C inférieur à l'ambiant d'où -27°C.
Avec cette écart de 7°C, il y a 1840 watts de puissance frigo suivant ASHRAE.
Les catalogues fournissent des abaques en watts suivant la méthode de calcul ASHRAE ou CECOMAF.
Ce DT7 ne peut être obtenue que si le compresseur fait 1840 watts à cette pression de -27°C. Si le compresseur fait plus de 1840 watts, alors le DT serra supérieur à 7.

Le DT n'est pas vraiment linéaire, mais sur un monoposte on fait comme si par simplification. Avec un DT de 14, l'évapo développe 3640 watts (soit le double par rapport à DT7) et pour obtenir ce point de fonctionnement, il faut un compresseur de 3640 watts à BP -34°C pour une ambiance de -20°C.
Le DT idéal en négatif est 7 et acceptable jusqu'à 10. Vous n'aurez jamais le DT idéal car le compresseur idéal, et adapté parfaitement à l'évapo, n'existe pas. Vous devez choisir toujours par excès. Ici, vous aurez peut être un DT de 8, voir 9.
Il faudrait calculer le point d'équilibre, unique à chaque installation.

Attention au chiffre entrée sur le logiciel Bitzer. Vous n'avez aucun SR et la température d'aspiration est démente.
Réessayer en choisissant groupe de condensation et non compresseur seul. Le logiciel connaît le SR des condenseurs Bitzer.
Le logiciel vous donnera un calcul plus réel que les abaques de sélection rapide.
@+