Billbaroud
266  
   

  Posté : 01-08-2020 20:00

Bonjour,


C'est simple. Frigo à -20°C - DeltaT 7°C= BP a -27°C pour une Puissance frigo à l'évapo de 1840 watt.
Ensuite je choisis un groupe qui est dans cette plage avec un léger excès de puissance.
https://www.ecr-belgium.be/fr/catalog/compresseurs-groupes-de-condensation/bitzer/groupes-de-condensation-a-air/bitzer-r404a-r507-groupes-refroidis-par-air-semi-hermetiques/bitzer-r404a-r507-groupes-refroidis-par-air-semi-hermetiques-230v-400v-3-50hz-40s
Ce modèle développe 1820 watts à une BP de -30°C. Vous perdez 5% de puissance par degré de BP, ici5% pour un BP à -27, soit 2093 watts à -27°C.
Cette excès de puissance entraînera un deltaT à l'évapo légèrement plus élevé; ce n'est pas un soucis dans le négative.
Bitzer fournit sur son site un logiciel gratuit pour sélectionner ses groupes.
Essayer le et vous aurez un calcul plus précis que l'abaque du lien.
Vous y trouverez aussi les options possibles montés d'usine (gros gain de temps et finition impeccable). Il y a même les gaz de substitution dans le logiciel bitzer.
@+