Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Comment choisir un bon groupe frigorifique pour une chambre negative
Billbaroud
266  
   

  Posté : 01-08-2020 11:43

bonjour,

basé sur R404A, vous ne l'avez pas mentionné mais je pense que c'est ce fluide.
LH33E/2GES-2Y est plus adapté que le LH033E / 2HES-2Y. Vous allez perdre de la puissance frigo avec les gaz de substitutions.
Chez Bitzer, ces deux modèles valent le même prix.
Attention, ces groupes fonctionnent avec des ventilateurs EC (signal 0/10 volts) et ne sont pas fournis avec une régul HP. Evitez une régul par pressostat, ces moteurs ne vont apprécier des cycles ON/OFF.
Profitez pour remplacer le détendeur, VEM, déshy.
L'ancien groupe n'a pas cassé tout seul !
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12505&forum=149