Nettoyage circuit suite à la formation d'acides
marcel11 2325
Modérateur
Posté : 10-12-2019 20:07
Salut
vu que tu est au r290 rince avec c 'est du propane tu debrase l'evapo le condenseur le desurchauffeur et tu rince en liquide avec le r 290 est en plus c 'est un solvant
par contre a jeter dehors et sans fumé ou sans chalumeau a proximité je l'ai fait pour un frigo au R 600 A isobutane je l'ai fait au butane commercial et après azote et tirage au vide par hp et bp tu met un deshy avec shrader