Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Amperage elevé
Rinart
11  
 

  Posté : 18-10-2019 08:55

Salut à tous,

Je pense que tout a été dit !

Si ils coupent après 5min, ce n'est pas un problème liez au relais de démarrage.
Vérifier l'intensité à chaque compresseur pour déterminer lequel est en défaut.
Pour moi, si la charge est bonne, Vérifier l'impédance des bobinages du compresseur en défaut, si ils sont bon, c'est mécanique, probablement un manque de lubrification, voir de l'acide...

Belle journée.



Cet article provient de Le site des frigoristes