Dudgeon
30  
  

  Posté : 17-10-2019 17:52

salut les frigolos.
est ce du 220 ou du 380v ?
je pense que si c'est le relais de démarrage hs , tu couperais au klixon du compresseur.
peut etre un compresseur bloqué ... mais il y aurait plus d'intensité.
je pencherais pour un compresseur qui force .
il faudrait les faire fonctionner séparément et controler chaque intensité.