Citation : AAC 

Je ne suis pas le seul a avoir ce raisonnement :

https://www.abcclim.net/pannes-compresseur.html

Bonne lecture

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. 


mon dieu mon dieu....oui j'y lis "vérifiez la charge" dans le cas d'une surintensité!

vérifiez ne veut pas dire qu'il en manque
pour la panne inverse : intensité trop faible il y est aussi noté de vérifier la charge!! et là oui le manque de charge provoque une intensité faible pendant qu'une surcharge en FF provoque une surintensité.

Faudrait peut être relire le cours sur les 8 groupes de pannes fluidiques Et certainement sur les symptômes provoqués par un manque de charge.

Un manque de FF, le compresseur a très peu de vapeur à aspirer, moins qu'en temps normal pour lequel son calcul de puissance a été fait.
moins à aspirer et moins à comprimer!!
> cela entraîne une chute de la BP car le compresseur est surpuissant par rapport aux vapeurs produites par l'évaporateur
> cela entraîne une chute de la HP car le condenseur est trop grand pour la quantité de vapeur à condenser on a peut à pas de liquide en sortie et un SR nul.
Donc le compresseur n'a pas un grand travail à exécuter son courant diminue.
le CQFD de ton erreur

Ensuite, oui le compresseur va surchauffer à la longue car on sait que son refroidissement est en partie fait par le retour des vapeurs BP , hors ici, on a une surchauffe énorme sur les vapeurs BP >>>> mais encore une fois o est pas en sur intensité.

bon tout cela sort de ma tête sans bouquin sur les genoux ou autres conneries d'internet et en suivant ma logique

pour toi:
essayer de trouver la logique qui y est dans les 8 familles de pannes fluidique! Celui qui a la logique ne s’obstine pas dans ce genre d'erreur.!
l'erreur dans la précipitation s'explique mais pareille erreur se corrige à la première réflexion d'un bon frigoriste.

à+