Bonsoir AAC et a tous les frigolos.
Tu fais fausse route avec ton raisonnement.


Tu dis: (un manque de charge force le compresseur)
Pas du tout!!! C'est tout le contraire . Le compresseur a moins de contraintes à vaincre donc il est plutôt à l'aise .
( et on a une surconsommation)
La tu confond surintensité c'est a dire fort appel de courant soit instantané soit progressif,avec surconsommation. Qui dans ton cas elle est due au fait que le CP n'atteint pas la consigne .

(,de plus si manque important le compresseur surchauffe et se met en sécurité.

maclimatisation.com
Oui tout a fait mais tu n'auras jamais une surintensité.

Pour te faciliter la compréhension, disons qu on a des athlètes qui participent à une course dont la particularité est que chacun porte un sac à dos chargé de 60 kg et des baskets alourdies.
Rien de grave pour eux ils sont entraînés pour ça.
Au démarrage ils fournissent un effort monstre pour vaincre les contraintes qu'ils ont . Du coup ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Une fois lancés, ils ont besoin de moins d'énergie pour maintenir l'allure.
Il se trouve que l un c'est débarrasser du poids y compris les baskets.
Pense tu qu'il fournira le même effort que ceux qui ont garder le poids ?
Non pas du tout, il sera léger et donc aura besoin de dépenser moins d'énergie.
Il aura juste des ampoules et des blessures aux pieds ( SC compresseur) mais il ne fournira pas beaucoup d'efforts et donc dépensera moins d'énergie ( intensité CP) que les autres .
Espérant t'avoir éclairé avec cet exemple.
Cordialement