Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème chambre froide negative
Tm_k9
134  
   

  Posté : 16-06-2019 17:28

Salut,

A vu de nez, je dirais un compresseur qui aspire pas assez. Calculer la puissance de l ' évap au 422 avec ta buse et comparé avec celle de ton compresseur. Ou peut-être une clapetterie compresseur un peu fatiguée ce qui expliquerait la température d' évaporation haute pour du - 16°.

J' ai eu un cas similaire sur une congel retrofité R502/R422A, elle à toujours eu du mal en été jusqu ' a ce qu' on remplace l' équipement.

A+ !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12225&forum=149