Panne chambre négative...
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 26-03-2019 06:22

Bonjour .
Tu était sur une chambre négative, lorsque tu as fais tes mesures la température ambiante n'était que de 4C .
Sur les négatives tu as sauvant un organe de régulation ( limitation BP ) qui empêche que la BP soit trop élevée. Le but est à la fois de limité l'intensité du CP mais aussi de le préserver.
Par ecemple :entre autre le détendeur MOP .
Ce dernier empêchera la BP de monter et ne la regulera pas en dessous de so. Point MOP , du coup tu auras les mêmes symptômes : manque de puissance , SC élevée, prise en charge lente etc .

Tu as été un peu plus vite que la musique .

La coupure en HP pendant un pump down est très rare .
Cela arrive lorsque le volume du FF contenue dans l installation est supérieur à la capacité de stockage du condenseur et de la bouteille liquide .
Les deux étant plein à ras bord, cela agit comme un bouchon sur le refoulement du CP, du coup montée en flèche de la HP jusqu'à coupure par sécurité.
Par contre le SR nul du départ doit avoir un lien avec l état de ton condenseur .est il propre en profondeur ?
Cordialement