adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 10-11-2018 08:12

Salut les frigolo ,
Si ton détendeur givrait seul ( c'est à dire ,le givre commençait par le detendeur) c'est bien un manque de débit de fluide causé par quelque chose qui obstrue le passage .
Hélas, Cela se reproduira .
Si c'était un manque de débit d'air, le givre aurait d'abord commencé par se former en sortie échangeur jusqu'au compresseur,puis il aurait remonté jusqu'au détenteur.
Ta BP aurait été basse certe mais avec une petite SC .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"