Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

probleme de KVP bloquée
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 29-10-2018 19:55

Citation : pierre 

salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème

a+  


oouuhh tu es méchant...

j'ai fait un effort de compréhension, qui me fait croire qu'il a voulu écrire que sa KVP étant bloquée, le compresseur ne peut aspirer dans l'évap et donc le détendeur ne saurait le remplir ...

soit, attendons son retour