Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

probleme de KVP bloquée
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 29-10-2018 10:32

Bonjour,

visiblement, votre problème n'inspire pas grand monde

moi non plus du reste
je ne vois pas en quoi le fait de déposer le bouchon arrière pourrait débloquer la vanne vue que ce n'est qu'un accès à la vis de réglage.

à quelle pression de travail BP la vanne est sensée régulée?

et (oui déjà vu) la vanne est bien montée dans le bon sens?
ou pas tout simplement fermée?
à part cela une oxydation interne due à un mauvais stockage de celle-ci avant montage.... qui pourrait expliquer qu'elle se bloque de temps à autres.

dites moi

à+

Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2018 14:07




Cet article provient de Le site des frigoristes