Bonjour

La résistance n'a aucune utilité dans ce cas quelle que soit sa position Son rôle est inverse c'est à dire de diminuer l'hygro quand elle est trop élevée en provoquant un temps de marche plus important du groupe ( comme pour sécher de la charcuterie ou conserver du chocolat ) . Vérifie qu'elle ne chauffe pas au contraire

l'équipement est trop faible pour 2°C et 10 m3 ce qui l'oblige à tourner en permanence surtout en été et donc à pièger de l'humidité

+2 pour du fromage ?? Est-ce la température demandée quand tu a fait faire l'étude au fournisseur ??

car en remontant le point de consigne vers les 6 °C ton hygro va remonter



..









Message édité par : mimifrigo / 15-10-2018 23:56