Bonsoir,

HP et BP basse; pourquoi ne pas donner les valeurs et la T° de leur ambiant en même temps??

tu dis avoir chargé au témoin et au SR et tu nous dis que le témoin bulle et que le SR est de 0? contradictions là??

le fait que la BP stagne à 0,5 peut éventuellement s'expliquer par un siège avant fuyard sur ta ligne liquide.

quelqu'un d'autre a travaillé dessus avant toi?
car tu avais un manque de FF et tu as réparé la fuite; mais peut être que l'autre pour compenser le manque de FF a ouvert le détendeur comme un malade pour diminuer la SC .... et maintenant ton détendeur serait bien trop ouvert
c'est une piste