Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance
Auteur
panne vitrine boulangerie
glagla 2284
Modérateur
Posté : 14-06-2018 19:48
bonsoir a tous
Généralement quand tu as une bp basse pour une hp haute je dirais simplement que tu peux regarder du coté de ton detendeure et que les jours de ce dernier son compté, et qu'a mon sens tu es également trop chargé...
comment est ton voyant liquide, plein, vide, bulle, bulle pas...
tu nous dis avoir récuperer ta charge car tu soupçone une fuite....combien as tu récuperé et combien était plaqué sur ta machine...es-tu sûre que tes symptomes avant récuperation n'étaient pas les mêmes, donc tu avais combien de bp et combien de hp ????
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite