Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

CO2 et nos installations
zenix
184  
   

  Posté : 17-01-2018 20:09

salut mars,
je pratique aussi, principalement sur du transcritique de chez epta, profroid synop et aussi un peu de subcritique 134a/co2 de chez zanotti, il y'a aussi des cascade co2 / nh3 et du co2 pompé chez un client mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'y toucher.
Pour les interventions sur les réservoirs liquides, il existe une variante qui consiste à atteindre le point triple et transformer le liquide en glace pour ensuite pouvoir remplacer les éléments sans perdre la totalité de la charge :
en vidéo c'est plus clair :
https://www.youtube.com/watch?v=nGqr0Co7RbI
je viens de voir que tu as déjà échangé sur cette méthode et que tu doute vis a vis des risques matériels et humains , et je doute aussi ...
transférer le fluide vers les évaporateurs, pourquoi pas mais il faut garder un minimum de détendeurs ouvert et surveiller en permanence l'évolution des pressions pour être prêt a dégazer. La marge dépend aussi de la PS de ton réseau, 45b ou 60b .
@+

Message édité par : zenix / 17-01-2018 20:12


Message édité par : zenix / 17-01-2018 20:26




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11686&forum=149