Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Ampérage très élevé
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 20-10-2017 05:30

Bonjour,
- Tu vérifie ta surchauffe quand tu est presque a ton ton point de consigne.

- Si tu n'avais pas d'huile en exces dans la plaque a clapets et au dessus les pistons, c'est un coup de liquide

- Je pense que ton détendeur n'est pas un MOP ???

Et tu as pris un coup de liquide après un dégivrage ou au (re)démarrage

Xavier



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11570&forum=149