Bonjour Tm_k9,

pour être spécialisé dans la fabrication d'échangeurs thermiques, je peux te dire que l'espace entre plaques des échangeurs peut varier de 1.5 mm à 4 mm et plus pour les échangeurs pour fluides chargés en particules, visqueux.(industie)

Dans ton cas selon le modèle et la marque de l'échangeur,je pense que tu devrais être entre 2 et 3 mm d'espace entre plaque, soit entre 2000 et 3000 microns.
Dans ton cas je pense qu'un filtre 100-150 microns est suffisant si l'eau est propre, celui ci aura l'avantage en comparaison aux autres filtres de générer moins de perte de charges, de se boucher moins vite.

Ou es-tu situé en ALSACE ?