Voyant Liquide
netsu
806  
    

  Posté : 31-05-2017 21:06

Bof, ça me choque pas.
Il y a plein d'installations avec des condenseurs gravitaires qui ne produisent pas ou peu de SR. Et ça n'empêche pas d'avoir les voyants pleins (du fluide saturé peut être 100% liquide)
Ajoute à ça les imprécisions de mesures, les pertes de charge entre le point de mesure et le voyant...

le froid est un état d'esprit.