Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Voyant Liquide
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 31-05-2017 09:04

Bonjour,

suivant tes mesures ton SR n'est pas nul! tu as 1,3K ce qui est faible certes... mais bien présent.
tes +40 LL c'est en sortie condenseur? ou tu a mesuré aussi côté voyant ?

la mesure de T°, avec les sondes de ton mano électronique ou avec un autre thermomètre?
pas oublié le zérotage de mano avant l'emploi?
dans un cas pareil, je sors un deuxième thermomètre pour confirmer la mesure OU je ne me pose pas de question vu que cela fonctionne bien

note quand même que ta SC est un peu élevée si prise sortie évap mais pas si prise entrée aspi comme tu sembles l'indiquée.

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11379&forum=149