Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Remise en état de marche d'une armoire Eurochef négative
zeryassine
39  
  

  Posté : 23-12-2016 16:10

Bonjour,
comme j'ai lu sur toutes les réponses et les propositions je vais partir sur un capillaire bouché comme c'était déjà dit mais avant de le changer j'aurai du préférer de vider ton circuit et faire un retrofit a fin de nettoyer le circuit et de le déboucher et je remet ma charge indiqué sur la plaque.
je crois que cv aller.
bon courage