dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 20-12-2016 11:55
Citation : kriwan20
Je confirme au départ tout va bien le condenseur monte vite en température ... puis stagne d'un coup.
j'ai débranché l'armoire j'ai attendu un bon quart heure, j'ai rebranché le compresseur il est reparti normalement mais il pompait plus, pas le moindre échange ... et la cloche du compresseur monte en température.
j'ai essayé aussi ... avec un vieux drap dessus le résultat est le même sauf que le capot du compresseur monte + en température. Si tu es en manque de gaz, il est tout à fait normal que les températures stagnent!! Normal, puisqu'il n'y a plus rien à compresser.....
En tout cas, avec de telles pratique ( ON/OFF ... ON/OFF .... ON/OFF ... ), tu vas réellement arriver à tes fins ( ... le compresseur H.S. )!! Car chaque fois qu'il tourne, les enroulements de ton compresseur sont en surchauffe, limite de la rupture...
Et , si tu franchis cette limite, dans ce cas là, tu n'auras plus d'autre choix que de le remplacer.
@+ |