Bonsoir,
Citation : kriwan20je parle de l'ensemble générale pour mettre en valeur l'armoire pour faire comprendre quelle vaut le coup d'etre remis en bon état, juste pour cela je sais très bien que c'est pas les bacs qui vont changer quelque chose.
Ce modèle n'étant plus commercialisé dans cette configuration, il est impossible de faire une comparaison.
Depuis quelques années, les régulations ont évolué, les chaînes de montage ont peut-être déménagé plusieurs fois ( le meuble présenté se dit autrichien ), les coûts de fabrication ont évolué, ect ... on peut seulement dire qu'un meuble neuf dans ce genre là aujourd'hui est généralement vendu assez cher. Le but de la réparation est de toujours être inférieur à ce prix et que nos employeurs puissent marger dessus ( aussinon, nous serions tous au chomage )

Citation : kriwan20en outil j'ai le principal un poste avec même des buses a revendre
une pompe a vide, une dudjonière qui va pas me servir
les mano, testeur pince amperemetrique, thermomètre, du gaz, pince a emboiture, détecteur de fuite, jeu de clefs et plein de petit outillage .....
Un vrai inventaire à la Prévert! Ca reste vague, tu peux avoir 10 caisses de buses de 1000L, ca ne nous avancerait pas plus! Il manque quelques Lockring, brasure argent 40 ou 45% avec décapant, du prestobulle, un bout de tube, certainement un déshy hercule et quelques bricoles....

Citation : kriwan20je veux bien faire une charge mais si il faut remplacer un capillaire bouché ou un déshy saturé ou remplacer le compresseur qui compresse a moitié il faudra tout recommencer.
Et alors??
Pour l'instant, personne ne peut être certain que la charge actuelle soit bonne, ni même qu'il n'y a pas une ( ou des fuite(s) quelque part sur le circuit!! Le R600a ne se récupère pas, il faudra relacher l'actuelle charge ( s'il reste quelque chose ) aux oiseaux, et pour savoir s'il y a fuite(s) ... tu devras utiliser de l'azote déshydraté.... avant de refaire une charge précise à un gramme près, même s'il faudra recommencer plus tard car le compresseur n"aurait pas supporter de tourner sans gaz.
Dans ton malheur, tu as de la chance car ni l'azote ni le R600a ne sont très onèreux.
Dans l'absolu, et puisque ( de toute façon ) le circuit serait vide à un moment donné, tu pourrais même pousser le " fignolage " des canalisations jusqu'à refaire le morceau de tuyauterie où se trouvent les 5 soudures cerclées de rouge sur la photo ci dessus! une chute de 3/8 et 2 soudures réduiraient ( aussi ) le nombre de fuites potentielles sans faire exploser le budget de remise en état.