  Posté : 16-12-2016 00:01

dmarco merci pour ta réponse,
J'ai trouvé la plaque signalétique a l'intérieur du congélateur c'est déjà ça.
le congel est presque impeccable juste un coup sur le flan que a un peu déformé la tôle de la caisse.
l'intérieur est nickel les joints de la porte aussi, l'évapo est composé de 7 serpentins (6 intégrés dans les étagères et 1 tout en bas)
Pas de ventilo intérieur c'est du statique.
Ce congel a était entretenu sa se voit puis il y a pas mal d'inox c'est du costo.
Pour revenir a la panne quelque infos:
quand je le branche a température ambiante (16 dans le garage) il démarre bien, après 10mn en touchant le tube HP du compresseur j'ai 31 degrés.
a la sortie de l'évapo (bp) 19 degrés, dans l'ensemble le condenseur est chaud et a penne tiède dans le bas au dernier quartier.
si je le laisse en fonctionnement la température intérieure stagne a -10 des fois -11 degrés.
Une remarque: La T intérieure est a -10 je le débranche et je le laisse a l'arrêt 10 minutes, puis je rebranche, le compresseur redémarre normalement avec un bruit d'un compresseur qui fonctionne mais plus aucun échange se fait le condenseur reste a température ambiante.
La température intérieure remonte doucement.
Le bloc moteur monte en température.
Bien entendu le condensateur du compresseur est bon il fait 5µf de toute façon s'il était défectueux le compresseur tournerai pas.
Voila