Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance
Auteur
chambre froide négative qui ne descend pas en température
mars 4555
Membre averti
Posté : 27-10-2016 13:05
Bonjour , Airco t'as donné les pistes.
Le groupe qui alimente cette chambre froide fonctionne t'il en permanence, sans couper ? les dégivrages ont ils bien lieu?
Est tu sur de ne pas avoir de givre au soufflage ?
As tu un paramètre sur ta régulation qui empêche la ventilation de tourner à partir d'une température?
Cette chambre froide est elle nouvelle? As t'elle déjà bien fonctionnée avec les composants actuels?
Comment est positionné le groupe? ne recycle t'il pas son air ?
Le compresseur absorbe t'il une intensité dans les limites de sa plaque signalétique ?
Ta ligne liquide est elle tiède? ton aspiration givre -elle ?