Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 26-10-2016 17:57

Bonjour,
je suppose que cette chambre froide fonctionnait correctement avant ...ou pas?
saches que pour tout diagnostique de panne fluidique, il y a 6 mesures de T° essentielles à prendre avant de pouvoir commencer à réfléchir

tu me donnes la HP à 40, c'est bien; mais sans connaître la T° ambiante, elle ne veut rien dire!! (cela fait 2 des 6 mesures)
à ces deux mesures, restons côté HP et tu nous mesures la T° sortie condenseur histoire d'avoir le SR (sous-refroidissement)
les 3 autres mesures seront côté BP où tu nous en donnes déjà 2
la BP à -28 et son ambiant à -8 et il nous manque la SC (surchauffe) !

voilà un bon point de départ! ensuite dis nous au moins le type de détente etc... arrêt par pump-down ou simpe régul thermostatique...
c'est une chambre de 3mcube ou de 300
y a t il un voyant liquide après le déshy et bulle t il?

20K de delta total en BP c'est énorme et fait réfléchir! MAIS je donnerais aucune idée avec si peu d'infos de ta part tant les possibilités sont étendues.

allez, à+ avec plus de détails et tu auras vite de l'aide