glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 04-10-2016 21:52

Bonsoir a tous

Frozing tu nous dit avoir ouvert ta vanne TA a fond ok mais comment sont tes vannes TA sur le restant du circuit et plus précisément de ce tronçon ??? sont elle ouverte a fond elle aussi ????
Pour contrôler qu'il ne s'agisse pas d'un problème lié a tes autres vanne TA isole toutes les autres chambre froide du tronçon (EG), et vois si ta chambre froide fonctionne ou non
Si ta chambre fonctionne tu as probablement un problème en amont, vanne TA des chambres en amont mal régler, problème de débit de pompe....
Si ta chambre ne fonctionne toujours pas tu as un problème sur cette instal, Control ta pression, control ton condenseur, car il est peut être entartré, et sachant que ton débit en eau de ville est certainement plus important il y a des chances que cela lui suffise mais trop juste en EG
Essais de nous donner plus d'infos concernant tes température entrée et sortie en EG et entrée et sortie en eau perdu

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite