website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Défaut hp sur chambre positive


Posté : 30-09-2016 21:27 icone du post

Citation : kaki34 

bonsoir

une EG est pas définition à T° stable, pourquoi rajouter une vanne pressostatique alors ?
un simple réglage du débit sur EG suffit à maîtriser pour éviter une HP trop faible non ?
 


Bonsoir

La vanne pressostatique sert quand on passe sur le condenseur eau de ville et comme dit dans le 1er post en eau de ville on fonctionne en eau perdue.
Cette vanne permet grâce à son réglage de maintenir une hp constante et de limiter au maximum la consommation d'eau qui part malheureusement à l'égout
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10986&forum=149