Bonjour,

C'est toujours la même ficelle pour dépanner un échangeur fluide/eau.
1/ test incondensable ou erreur de fluide. Force la vanne pressostatique à s'ouvrir et fait une relation pression/température
2/Le pincement, temp entrée/sortie d'eau.
Par exemple,
entré/eau de ville 0°c/sortie +20°C/condensation +50°C=échangeur encrassé= désembouage
entré/eau de ville 0°c/sortie +45C/condensation +50°C=manque de débit.
filtre/ HMT pompe/vannes TA trifouillé....