xavierdu62
38  
  

  Posté : 17-09-2016 23:26

salut
pour te répondre dmarco,le retard ventilo est de 3 min.
je suppose que la sonde fonctionne correctement,mais il est vrai que je n'ai pas controler sa valeur.
la sonde est fixer entre 2 ailettes en haut et au milieu de l'evap,alors qu'avant elle etait enfoncee de plusieurs centimetres dans la batterie,ce qui devait faciliter la montee en temp par rayonnement lors des degivrages.
aujourd'hui la temp fin deg est de 15°c.je dois repasser lundi voir un peu ce qui se passe.
a bientot.



Cet article provient de Le site des frigoristes