Bonsoir,
Citation : xavierdu62 l'evap est le dernier friga,les resistances traversent la batterie et lors que je regarde la temp de la sonde evap lors d'un degivrage, j'atteint les 35°c .
j'ai donc deplace la sonde et je l'ai coincée entre 2 ailettes en haut et au milieu de l'evap
est ce que vous savez ou placer la sonde sur ce type d'evap?  

Merci de nous tenir informé de l'évolution des investigations sur cet évaporateur, mais ce qui serait ( encore ) plus cool ... serait que tu réponde aux questions posées.

Je demandais " Quel est ton temps de retard ventilo? .... Prévu pour le glaçage ... "

D'autre part, tu nous dis avoir déplacé la sonde ... OK ... mais ce qui serait tout aussi pertinent, serait de savoir .... où cette sonde était placée AVANT ce déplacement.

Tu sembles étonné par les 35°C atteints par la sonde ... Qu'est-ce qui te choque là dedans?? A ce niveau, la chaleur se transmet par contact direct, mais surtout par rayonnement .... ce qui, au passage, induit des pertes.
Quelle température as-tu relevé sur les ailettes de l'évaporateur??

Tu nous parlais d'une T° FinDeg à +2°C, nous t'avons suggeré de revoir ce reglage à la hausse ... à quelle température l'as-tu mise??
Es-tu certain du bon fonctionnement de cette sonde??

@+