Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

prise en glace cf neg
xavierdu62
38  
  

  Posté : 12-09-2016 20:35

bonsoir a tous.
j'ai une cf neg qui prend en glace tous les 10 jours environ.
il y a 6 deg par jour de 40 min.
un tps d'égouttement de 3 min après dégivrage.
toutes les resistances fonctionnent,meme celle d'écoulement et de bac.
la ventilation est coupée pendant le dégivrage.
j'ai reglé la température de fin de dégivrage a 8°c ce matin au lieu de 2°c
le seul bémol, est qu'il n' y a pas de contact de porte ni de rideau a la porte.
est ce que mon probleme est ce dernier point ou juste le réglage de la temp de fin de dégivrage.
merci ppour vos posts.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10957&forum=149