Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

FRIGO AMERICAIN G.E
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 01-09-2016 04:08

Bonsoir,
Prenons les choses dans l'ordre de ton post,
Citation : FRIGORAMtoujours pas de solution pour ce frigo de m...e
j'ai vidé mon circuit et j'ai rechargé a nouveau en mesurant la surchauffe.
j'ai atteind une surchauffe de 10
C'est un peu trop ( voir précédents messages ).
Citation : FRIGORAMle frigo atteins les -10.
des que j'ajoute un peu plus de gaz il commence a givrer en aspiration compresseur et le temperature commence a augmenter jusqu'à -5.et si je diminue un peu de gaz il n'atteins que -10.
Là, tu nous fais la version "apprenti-chimiste"! , version moderne du "Monsieur plus" de Bahlsen.
Je t'ai dit plus haut que le fournisseur ne donne pas d'infos concernant un fonctionnement ... plus bas que -30°C. Il est donc probable que ce compresseur ne soit pas prévu pour travailler plus bas! Or, il faudrait que tu vaporises vers -40°C
Tu es en détente capillaire ( donc avec un delta de 20 ), ... à -30°C, tu obtiendra donc une température autour de -10°C ( ce que tu obtiens d'ailleurs ).
Il faut donc revoir la sélection de ton compresseur, tu as dû te tromper de puissance.
Citation : FRIGORAMle frigo est fabriqué pour fonctionner avec du r12.
moi j"ai changé un compresseur r134 et bien sur recharge avec du 134a.
je crois que j'ai un evaporateur sous dimentionné vu qu'il givre vite fait.
Quelle quantité de R12 as-tu récupèré?? ....Et combien as-tu injecté de R134a??
Vu que les rendements sont différents d'à peu près 20%, tu as toujours un problème de charge.
Citation : FRIGORAMNB: l'evaporateur est un tube en aluminium enroulé avec des petites ailettes orientées vers l'axe des enroulements comme des aiguilles. Est-ce que je devrais changer l'evaporateur par un autre en serpentin qui passe dans des ailette en alu???
Cet évaporateur a été calculé pour fonctionner au R12, le remplacer ne servira pas à grand chose ( si ce n'est pas faire pire encore )!
En rajoutant une épaisseur ( puisque tu passerais ton nouveau serpentin dans l'actuel ), ne pourra pas fonctionner.
Il faut -juste- avoir LA bonne quantité de ff .... et surtout pas plus que nécessaire.
Remplacer l'évapo par un autre modèle, ca reviendrait finalement à refaire un frigo entièrement neuf!

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes