Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

FRIGO AMERICAIN G.E
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 18-08-2016 19:18

re,

entre nous, il n'y a pas 1m de tuyau sur ce genre de meuble... SC d'évap ou SC totale seront quasi identique surtout qu'en général le tuyau de retour est isolé jusqu'à l'entrée du compresseur! mais bon lui seul est sur place

c'est un meuble à détente capillaire, c'est pour cela que je ne parle absolument pas du SR mais bien de la SC pour le contrôle de la bonne charge.
Vu l'ancienneté du bonhomme, je n'ai pas voulu lui faire l'offense de lui rappeler que celle - ci sera entre 5 et 8 K et comment et où prendre les mesures (il est grand assez que pour savoir poser des questions complémentaires au cas où)

bon visiblement à la lecture de ta réponse il n'y a donc visiblement RIEN sur le fait qu'il est en Tunisie plutôt qu'en France pour sa charge

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10920&forum=149