Bonjour frigoram,
Citation : FRIGORAM j'ai bien netoyé le condenseur et l'évaporateur par du r22 liquide (je suis en tunisie pas en europe )
Pourquoi n'utilises-tu pas un petit compresseur à air portable?? Je sais bien que c'est un petit investissement financier, mais à l'usage, ca te coûterait - tout de même - moins cher ( tu économiserais le prix du FF perdu ) l'air ambiant est gratuit .... et ca ne polluerait pas l'atmosphère.

Citation : FRIGORAM j'ai fait la recharge en mesurant la SC. ca a bien reussi et j'ai ateind une temperature de -17 dans la partie congelateur.
-17°C, c'est limite ( un poil trop haut )! La proliferation bactérienne est en sommeil à partir de -18°C ( et encore mieux, en dessous )... -19°C, -20°C ect ...

Que tu fasses ta recharge en tenant compte de la SC, c'est bien ... MAIS cette valeur n'est que théorique!
Chez nous, en France, c'est sans problème ... mais en Tunisie, tu dois AUSSI tenir compte des températures plus élevées!

Un frigo américain de 600L, c'est quand même ... une belle bête, pour aider ton réfrigerateur à travailler plus sainement, tu aurais pû mettre quelques grammes de FF en moins!!
Il serait dommage que le compresseur lache parce qu'il est trop souvent sollicité et ton client serait mieux satisfait car ses aliments se préserveraient mieux aussi.

@+