Bonjour,
si tu as bien tiré au vide, peut être as-tu remis un peu trop de FF

>>est-ce que ton compresseur a le même débit masse que l'ancien??
>>d'origine c'est du R134a prévu??
ton remplissage doit se faire en mesurant la SC quand tu seras +/- à T° de consigne!!!
donc là avec l'ambiant à -5 ou - 11? tu dois mesurer une SC qui devrait être légèrement trop grande si tu n'as pas de SC c'est qu'il y a trop de FF.

à+