Bonsoir,

tu as le type de groupe (et sa puissance), tu as aussi la T° d'évap je suppose; donc tu as la puissance d'évap!!!

ce qui sera important je pense pour calibrer le capillaire, ce sera la HP et BP normales de service (car le capillaire est bien là pour assurer cet écart de pression )

et avec ces données, tu pourras employer le programme de calcul de chez Danfoss (DANCAP : http://refrigerationandairconditioning.danfoss.fr/knowledge-center/software/dancap/ )
à+